Moin zusammen,
ich weiß nicht, ob das noch mit dem Stromausfall in Düsseldorf zusammenhängt, aber so wie es aussieht ist dns.ffnw.de nicht erreichbar und somit auch kein DNS im Freifunk Netz möglich. Mag mal wer schauen, wo es klemmt?
Danke schon mal!
Beste Grüße Niklas
Hood Ibbenbüren ebenfalls... support.ffnw.de ist leider auch nicht erreichbar.
Am Donnerstag, Juni 23, 2022 13:33 CEST, schrieb Niklas Dörfler über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de: Moin zusammen,
ich weiß nicht, ob das noch mit dem Stromausfall in Düsseldorf zusammenhängt, aber so wie es aussieht ist dns.ffnw.de nicht erreichbar und somit auch kein DNS im Freifunk Netz möglich. Mag mal wer schauen, wo es klemmt?
Danke schon mal!
Beste Grüße Niklas
_______________________________________________ Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Moin,
sollte wieder gehen.
Die VMs mussten durchgestartet werden, da die GWs nicht mehrkorrekt aufgelöst werden konnten.
vg
stefan
Am 23.06.2022 um 14:11 schrieb Pascal Miethe über Nordwest:
Hood Ibbenbüren ebenfalls... support.ffnw.de ist leider auch nicht erreichbar.
Am Donnerstag, Juni 23, 2022 13:33 CEST, schrieb Niklas Dörfler über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de:
Moin zusammen,
ich weiß nicht, ob das noch mit dem Stromausfall in Düsseldorf zusammenhängt, aber so wie es aussieht ist dns.ffnw.de nicht erreichbar und somit auch kein DNS im Freifunk Netz möglich. Mag mal wer schauen, wo es klemmt?
Danke schon mal!
Beste Grüße Niklas
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Moin Stefan,
leider noch nicht. Jetzt ist zwar die VM wieder erreichbar, allerdings antwortet der DNS Server nicht:
$ nslookup heise.de 45.154.109.53 ;; communications error to 45.154.109.53#53: connection refused
$ nslookup heise.de 2a0f:b505::53 ;; communications error to 2a0f:b505::53#53: connection refused
Beste Grüße Niklas
Am 23.06.2022 um 14:15 schrieb Stefan Dunkel über Nordwest:
Moin,
sollte wieder gehen.
Die VMs mussten durchgestartet werden, da die GWs nicht mehrkorrekt aufgelöst werden konnten.
vg
stefan
Am 23.06.2022 um 14:11 schrieb Pascal Miethe über Nordwest:
Hood Ibbenbüren ebenfalls... support.ffnw.de ist leider auch nicht erreichbar.
Am Donnerstag, Juni 23, 2022 13:33 CEST, schrieb Niklas Dörfler über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de:
Moin zusammen,
ich weiß nicht, ob das noch mit dem Stromausfall in Düsseldorf zusammenhängt, aber so wie es aussieht ist dns.ffnw.de nicht erreichbar und somit auch kein DNS im Freifunk Netz möglich. Mag mal wer schauen, wo es klemmt?
Danke schon mal!
Beste Grüße Niklas
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Am 23.06.22 um 15:07 schrieb Niklas Dörfler über Nordwest:
Moin Stefan,
leider noch nicht. Jetzt ist zwar die VM wieder erreichbar, allerdings antwortet der DNS Server nicht:
$ nslookup heise.de 45.154.109.53 ;; communications error to 45.154.109.53#53: connection refused
$ nslookup heise.de 2a0f:b505::53 ;; communications error to 2a0f:b505::53#53: connection refused
Da hatte der Ausfall wohl den Cache zerschossen, sodass der Dienst nicht mehr hochkam.
lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Zitat https://status.providerdienste.de/ : "
---- Update 19:30 CEST ---
-- de --
Nach aktueller Information kam es gegen 15:30 Uhr bei Strassenbauarbeiten zu einer Beschaedigung des Stromnetzes in Duesseldorf-Unterrath. Nachdem das Notstromaggregate uebernommen hat, hat es leider Feuer gefangen und musste gegen 16:10 Uhr deaktiviert werden.
Derzeit wird ein Ersatzgeraet in Stellung gebracht. Im besten Fall wird die Stromversorgung gegen 21 Uhr wiederhergestellt sein. Wir werden dann damit beginnen, unsere Systeme wiederhochzufahren.
"
Mfg Marcel ________________________________ Von: Bjoern Franke über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de Gesendet: Donnerstag, 23. Juni 2022 18:06 An: nordwest@lists.ffnw.de nordwest@lists.ffnw.de Cc: Bjoern Franke bjo@schafweide.org Betreff: [Nordwest]Re: DNS nicht erreichbar
Am 23.06.22 um 15:07 schrieb Niklas Dörfler über Nordwest:
Moin Stefan,
leider noch nicht. Jetzt ist zwar die VM wieder erreichbar, allerdings antwortet der DNS Server nicht:
$ nslookup heise.de 45.154.109.53 ;; communications error to 45.154.109.53#53: connection refused
$ nslookup heise.de 2a0f:b505::53 ;; communications error to 2a0f:b505::53#53: connection refused
Da hatte der Ausfall wohl den Cache zerschossen, sodass der Dienst nicht mehr hochkam.
_______________________________________________ Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Am 27.06.22 um 10:00 schrieb Marcel Allerkamp über Nordwest:
lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Immerhin hat das Feuer des Aggregates nicht auf den Rest übergegriffen: https://www.theregister.com/2022/06/10/ovhcloud_datacenter_fire_last_year/
Und die NEA wurden noch vor kurzer Zeit gewartet. Kommunikationstechnisch war das bislang das Beste, was ich erlebt habe.
Nachdem der normale Feed weg war, 5 min später vom Head of Sales einen Call, nachdem dann NEA weg waren instant.
Ich bin froh, das wir mit myloc einen so zuverlässigen Partner haben. Das kann immer und überall passieren.
Am 27.06.2022 um 11:03 schrieb Bjoern Franke über Nordwest:
Am 27.06.22 um 10:00 schrieb Marcel Allerkamp über Nordwest:
lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Immerhin hat das Feuer des Aggregates nicht auf den Rest übergegriffen: https://www.theregister.com/2022/06/10/ovhcloud_datacenter_fire_last_year/
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
In einschlägigen Foren liest man von eher eingeschränkten Erfahrungen mit myloc.
Schön dass es bei uns funktioniert...
________________________________ From: Stefan Dunkel über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de Sent: Monday, June 27, 2022 11:05:41 AM To: Bjoern Franke über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de Cc: Stefan Dunkel stefan.dunkel@ffnw.de Subject: [Nordwest]Re: DNS nicht erreichbar
Und die NEA wurden noch vor kurzer Zeit gewartet. Kommunikationstechnisch war das bislang das Beste, was ich erlebt habe.
Nachdem der normale Feed weg war, 5 min später vom Head of Sales einen Call, nachdem dann NEA weg waren instant.
Ich bin froh, das wir mit myloc einen so zuverlässigen Partner haben. Das kann immer und überall passieren.
Am 27.06.2022 um 11:03 schrieb Bjoern Franke über Nordwest:
Am 27.06.22 um 10:00 schrieb Marcel Allerkamp über Nordwest:
lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Immerhin hat das Feuer des Aggregates nicht auf den Rest übergegriffen: https://www.theregister.com/2022/06/10/ovhcloud_datacenter_fire_last_year/
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
_______________________________________________ Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de
Ich habe mittlerweile 12 Racks bei der Myloc - sprich kein kleiner Kunde.
Und mir werden alle Wünsche erfüllt und Support über das Maß hinaus. Oftmals sind es auch Layer 8 probleme.
Am 27.06.2022 um 11:55 schrieb Marcel Allerkamp über Nordwest:
In einschlägigen Foren liest man von eher eingeschränkten Erfahrungen mit myloc.
Schön dass es bei uns funktioniert...
*From:* Stefan Dunkel über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de *Sent:* Monday, June 27, 2022 11:05:41 AM *To:* Bjoern Franke über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de *Cc:* Stefan Dunkel stefan.dunkel@ffnw.de *Subject:* [Nordwest]Re: DNS nicht erreichbar Und die NEA wurden noch vor kurzer Zeit gewartet. Kommunikationstechnisch war das bislang das Beste, was ich erlebt habe.
Nachdem der normale Feed weg war, 5 min später vom Head of Sales einen Call, nachdem dann NEA weg waren instant.
Ich bin froh, das wir mit myloc einen so zuverlässigen Partner haben. Das kann immer und überall passieren.
Am 27.06.2022 um 11:03 schrieb Bjoern Franke über Nordwest:
Am 27.06.22 um 10:00 schrieb Marcel Allerkamp über Nordwest:
lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Immerhin hat das Feuer des Aggregates nicht auf den Rest übergegriffen:
https://www.theregister.com/2022/06/10/ovhcloud_datacenter_fire_last_year/