lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.


Zitat https://status.providerdienste.de/ :
"

---- Update 19:30 CEST ---

-- de --

Nach aktueller Information kam es gegen 15:30 Uhr bei Strassenbauarbeiten zu einer Beschaedigung des Stromnetzes in Duesseldorf-Unterrath. Nachdem das Notstromaggregate uebernommen hat, hat es leider Feuer gefangen und musste gegen 16:10 Uhr deaktiviert werden.

Derzeit wird ein Ersatzgeraet in Stellung gebracht. Im besten Fall wird die Stromversorgung gegen 21 Uhr wiederhergestellt sein. Wir werden dann damit beginnen, unsere Systeme wiederhochzufahren.


"

Mfg Marcel

Von: Bjoern Franke über Nordwest <nordwest@lists.ffnw.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. Juni 2022 18:06
An: nordwest@lists.ffnw.de <nordwest@lists.ffnw.de>
Cc: Bjoern Franke <bjo@schafweide.org>
Betreff: [Nordwest]Re: DNS nicht erreichbar
 
Am 23.06.22 um 15:07 schrieb Niklas Dörfler über Nordwest:
> Moin Stefan,
>
> leider noch nicht. Jetzt ist zwar die VM wieder erreichbar, allerdings
> antwortet der DNS Server nicht:
>
> $ nslookup heise.de 45.154.109.53
> ;; communications error to 45.154.109.53#53: connection refused
>
> $ nslookup heise.de 2a0f:b505::53
> ;; communications error to 2a0f:b505::53#53: connection refused
>

Da hatte der Ausfall wohl den Cache zerschossen, sodass der Dienst nicht
mehr hochkam.




_______________________________________________
Nordwest Mailingliste -- nordwest@lists.ffnw.de
Zur Abmeldung von dieser Mailingliste senden Sie eine Nachricht an nordwest-leave@lists.ffnw.de