lessons learned für myloc: Teste deine Stromaggregate.
Zitat https://status.providerdienste.de/ : "
---- Update 19:30 CEST ---
-- de --
Nach aktueller Information kam es gegen 15:30 Uhr bei Strassenbauarbeiten zu einer Beschaedigung des Stromnetzes in Duesseldorf-Unterrath. Nachdem das Notstromaggregate uebernommen hat, hat es leider Feuer gefangen und musste gegen 16:10 Uhr deaktiviert werden.
Derzeit wird ein Ersatzgeraet in Stellung gebracht. Im besten Fall wird die Stromversorgung gegen 21 Uhr wiederhergestellt sein. Wir werden dann damit beginnen, unsere Systeme wiederhochzufahren.
"
Mfg Marcel ________________________________ Von: Bjoern Franke über Nordwest nordwest@lists.ffnw.de Gesendet: Donnerstag, 23. Juni 2022 18:06 An: nordwest@lists.ffnw.de nordwest@lists.ffnw.de Cc: Bjoern Franke bjo@schafweide.org Betreff: [Nordwest]Re: DNS nicht erreichbar
Am 23.06.22 um 15:07 schrieb Niklas Dörfler über Nordwest:
Moin Stefan,
leider noch nicht. Jetzt ist zwar die VM wieder erreichbar, allerdings antwortet der DNS Server nicht:
$ nslookup heise.de 45.154.109.53 ;; communications error to 45.154.109.53#53: connection refused
$ nslookup heise.de 2a0f:b505::53 ;; communications error to 2a0f:b505::53#53: connection refused
Da hatte der Ausfall wohl den Cache zerschossen, sodass der Dienst nicht mehr hochkam.