Moin
wir haben festgestellt, dass das Interface br-client neu gestartet werden muss, damit der router schnellstmöglich seine alte IPv6 Adresse vergisst. Ich habe da mal einen Merge Request gemacht
@Tarek kannst du dir das mal anschauen und dann hoffentlich ;) Mergen
Gruß
Johannes
Hi,
wir haben festgestellt, dass das Interface br-client neu gestartet werden muss, damit der router schnellstmöglich seine alte IPv6 Adresse vergisst. Ich habe da mal einen Merge Request gemacht
@Tarek kannst du dir das mal anschauen und dann hoffentlich ;) Mergen
Ich kann mir das heute Abend prüfen. Oder Morgenfrüh. Danke dir :)
vg Tarek
ich kann das bestätigen. allerdings muss die Definition der function brclient_restart() VOR ihrem Aufruf erfolgen, wie ich das schon ins git kommeniert hatte.
Am 27.05.2016 um 09:00 schrieb Johannes Rudolph via Dev:
Moin
wir haben festgestellt, dass das Interface br-client neu gestartet werden muss, damit der router schnellstmöglich seine alte IPv6 Adresse vergisst. Ich habe da mal einen Merge Request gemacht
@Tarek kannst du dir das mal anschauen und dann hoffentlich ;) Mergen
Gruß
Johannes
Dev mailing list Dev@lists.ffnw.de https://lists.ffnw.de/mailman/listinfo/dev
Am 27.05.2016 um 10:12 schrieb lrnzo:
ich kann das bestätigen. allerdings muss die Definition der function brclient_restart() VOR ihrem Aufruf erfolgen, wie ich das schon ins git kommeniert hatte.
Jap das ist richtig, habe ich im MergeRequest schon angepasst.
https://git.nordwest.freifunk.net/ffnw-firmware/packages/merge_requests/16
@Lorenz hattest du es schon erflogreich Testen können?
Gruß Johannes
Ja, der hoodwechsel klappt wohl, aber ich beobachte, dass der router bei jedem händisch hoodselector start zwischen der default-hood und lk-fri hin und her springt. als koordinaten sind diese gesetzt:
gluon-node-info.@location[0].latitude='52.271092' gluon-node-info.@location[0].longitude='8.028913'
liegt also voll im Rechteck von lk-fri
wenn ich mal koords von lk-os setze, bleibt er stabil in der lk-os-hood.
hat das was damit zu tun, dass er in lk-fri das entsprechende gateway nicht erreiht?
lg lrnzo
Am 27.05.2016 um 10:17 schrieb Johannes Rudolph via Dev:
Am 27.05.2016 um 10:12 schrieb lrnzo:
ich kann das bestätigen. allerdings muss die Definition der function brclient_restart() VOR ihrem Aufruf erfolgen, wie ich das schon ins git kommeniert hatte.
Jap das ist richtig, habe ich im MergeRequest schon angepasst.
https://git.nordwest.freifunk.net/ffnw-firmware/packages/merge_requests/16
@Lorenz hattest du es schon erflogreich Testen können?
Gruß Johannes
Dev mailing list Dev@lists.ffnw.de https://lists.ffnw.de/mailman/listinfo/dev
On 05/27/16 10:46, lrnzo via Dev wrote:
Ja, der hoodwechsel klappt wohl, aber ich beobachte, dass der router bei jedem händisch hoodselector start zwischen der default-hood und lk-fri hin und her springt. als koordinaten sind diese gesetzt:
Das Problem ist ja schon gelöst. Nur noch ein hinweis, das Problem kann auch entstehen wenn der hoodselector zu schnell hintereinander manuell ausgeführt wird.
schönen Gruß Tarek
Hi,
ich kann das bestätigen. allerdings muss die Definition der function brclient_restart() VOR ihrem Aufruf erfolgen, wie ich das schon ins git kommeniert hatte.
Jap das ist richtig, habe ich im MergeRequest schon angepasst.
https://git.nordwest.freifunk.net/ffnw-firmware/packages/merge_requests/16
@Lorenz hattest du es schon erflogreich Testen können?
Merge-request accepted.